-- 共计2612条记录,88页,目前为第88页

 
2612 三月份有吗?最近没空啊。费用多少,我得.[无内容]
[相关信息] [回应信息]
作者:康师傅 
来自:
主页:
时间:今天 上午 11:55:47

 
2611 理解,并支持![无内容]
[相关信息] [回应信息]
作者:anheng 
来自:
主页:网络测试与诊断专家
时间:今天 上午 11:51:11

 
2610 Re: 屏蔽5类双绞线为什么不能传输100MB??
[相关信息] [回应信息]
    楼下两位回答很精彩。

    但看了你提的问题后,觉得你对布线了解的太少,我甚至怀疑你的接线图是否作对了。

    对于 10Base-T 这样的低速网络来说,如果接线图有 split pair 的错误,可以还能有 30m 左右的传输能力,但碰撞有时会很大。

    对于 100Base-Tx 的快速以太网来说,split pair 的接线错误,恐怕连 1 ~ 2 m 都不成!

    关于打线的方法是很初级的问题了,这里我不多说,你到我们的网站上找相应的技术文章吧。

    另外,布线是一定要检测的,才能相信布线能否提供相应的传输性能。这一点就连厂家在给工程质保时也是必须的。

    http://www.anheng.com



作者:anheng 
来自:
主页:网络测试与诊断专家
时间:今天 上午 11:49:17

 
2609 Re: 屏蔽5类双绞线为什么不能传输100MB??
[相关信息] [回应信息]
    楼下两位回答很精彩。

    但看了你提的问题后,觉得你对布线了解的太少,我甚至怀疑你的接线图是否作对了。

    对于 10Base-T 这样的低速网络来说,如果接线图有 split pair 的错误,可以还能有 30m 左右的传输能力,但碰撞有时会很大。

    对于 100Base-Tx 的快速以太网来说,split pair 的接线错误,恐怕连 1 ~ 2 m 都不成!

    关于打线的方法是很初级的问题了,这里我不多说,你到我们的网站上找相应的技术文章吧。

    另外,布线是一定要检测的,才能相信布线能否提供相应的传输性能。这一点就连厂家在给工程质保时也是必须的。

    http://www.anheng.com
作者:anheng 
来自:
主页:http://
时间:今天 上午 11:47:52

 
2608 有,在上海。2月27日开课。021-62513369[无内容]
[相关信息] [回应信息]
作者:Wans wans@wonderful-cabling.com.cn
来自:Beijing
主页:http://www.wonderful-cabling.com.cn
时间:今天 凌晨 01:42:39

 
2607 Re: 最近有没有布线厂家培训在浙江或上海[无内容]
[相关信息] [回应信息]
作者:wans wans@wonderful-cabling.com.cn
来自:Beijing
主页:有!在上海。2月27日 13801283137
时间:今天 凌晨 01:31:17

 
2606 Re: 请教任何计算综合布线的各项费用
[相关信息] [回应信息]
    95900--3132881
作者:liuffj liufj@keylab.net
来自:sdjn
主页:质量监督、网络安全、软件评测
时间:昨天 下午 05:31:36

 
2605 Re: 朗讯自己的布线人员在哪培训啊?
[相关信息] [回应信息]
    北京联想、广州显润
作者:liuffj liufj@keylab.net
来自:sdjn
主页:质量监督、网络安全、软件评测
时间:前天 下午 01:49:20

 
2604 qq
[相关信息] [回应信息]
    qqqqq
作者:qw 
来自:
主页:http://
时间:前天 上午 10:43:05

 
2603 朗讯自己的布线人员在哪培训啊?
[相关信息] [回应信息]
    这么多的布线培训,朗讯自己的布线人员在哪培训啊?
作者:TENORWU tenorwu@yeah.net
来自:
主页:http://
时间:前天 上午 10:27:17

 
2602 问一个比较菜鸟的问题
[相关信息] [回应信息]
    最近看了一个宽带城域网方案:在东南西北各有一个骨干节点,然后东西拉一条96芯光缆,南北拉一条96芯光缆。不是传统的环形结构,而是一横一纵结构。我不知道是不是在两条光缆交叉处要有一个交叉连接设备,否则东边的和南边的节点如何连接呢?如果有这种设备,是不是一个相当于接线架的简单东西?

    另一个问题是如果采用SDH连接4个节点构成环路,在这个环路上能否构建网状的POS网,即每台核心路由器之间都有直达路由。是不是说从东经过南到西的SDH链路可以用作直达路由?

    请各位专家指教,如果有相关资料也烦请贴上来,多谢!
作者:CivII 
来自:
主页:http://
时间:2001年02月23日 晚上 06:56:14

 
2601 soS sOs Sos SOs SoS sOS SOS
[相关信息] [回应信息]
    小弟刚进入布线,急需一些基本知识!
    前面看到一些线号如568a、568b等
    能不能请问各位大哥还有没有其它线续?接法,以及用途等等
    thank!!!!!!!!!
作者:倩倩猪 
来自:
主页:http://
时间:2001年02月23日 下午 03:03:19

 
2600 请教任何计算综合布线的各项费用
[相关信息] [回应信息]
    请教任何计算综合布线的各项费用?
作者:wind wind.chy@yeah.net
来自:NINGXIA
主页:http://
时间:2001年02月23日 凌晨 00:57:54

 
2599 Re: Re: 怎么申请开办综合布线公司?
[相关信息] [回应信息]
    为什么呢?
作者:hbld ld9402@21cn.com
来自:
主页:http://
时间:2001年02月22日 晚上 08:33:33

 
2598 Re: Re: 怎么申请开办综合布线公司?
[相关信息] [回应信息]
    谢谢!~
    对了,到那里可以去学习这样的课程呢?
    到那里能查到有关综合布线的知识呢?
    可以告诉我吗?
    谢谢!~
作者:hbld ld9402@21cn.com
来自:
主页:http://
时间:2001年02月22日 晚上 08:32:09

 
2597 lucent布线认证最近有培训班吗?[无内容]
[相关信息] [回应信息]
作者:sunny leehappy2@263.net
来自:
主页:http://
时间:2001年02月22日 晚上 08:02:01

 
2596 Re: 请教大家
[相关信息] [回应信息]
    查看2532帖,会有帮助的。
作者:sunny leehappy2@263.net
来自:
主页:http://
时间:2001年02月22日 晚上 07:44:12

 
2595 Re: Re: Re: 最近有没有AMP ACT综合布线的培训?
[相关信息] [回应信息]
    AMP北京办事处
    中国北京市朝阳区光华路甲8号和乔大厦
    北楼417室
    电话: 010-65816181
    传真:010-65816183
    邮政编码: 100026
作者:davidxiang david.xiang@china.com
来自:
主页:
时间:2001年02月22日 晚上 07:34:00

 
2594 Re: 光缆备份用的五类线能否超过100m?
[相关信息] [回应信息]
    这个设计有点奇怪。
    通常考虑用第二条不同路由的光缆来备份(网络安全性考虑);用同路由的更多光缆作为将来升级扩容的备份。
    如果用铜缆作为光纤的备份,可靠性太差了。当然也是不能超出100米的。

    daivd
作者:davidxiang david.xiang@china.com
来自:
主页:
时间:2001年02月22日 晚上 07:30:58

 
2593 Re: 非屏蔽5类双绞线是不是就没有上述的问题呢?而.
[相关信息] [回应信息]
作者:davidxiang david.xiang@china.com
来自:
主页:
时间:2001年02月22日 晚上 07:26:14

 
2592 光缆备份用的五类线能否超过100m?
[相关信息] [回应信息]
    楼层配线架和中心配线架采用6芯多模光缆相连,若采用2条五类线进行光缆备份,距离超过100m可以吗?距离大于100米时,五类线备份是否失去意义?
作者:sunny leehappy2@263.net
来自:
主页:http://
时间:2001年02月22日 晚上 07:21:28

 
2591 Re: Re: 屏蔽5类双绞线为什么不能传输100MB??
[相关信息] [回应信息]
    可能是以下原因
    水平距离是否大于90米
    水平线缆与模块的连接处没完全屏蔽
    水平线是有较大的扭绞
作者:wetdan 
来自:
主页:http://wetdan.go.163.com
时间:2001年02月22日 晚上 06:00:38

 
2590 Re: 光缆施工
[相关信息] [回应信息]
作者:wj yktda.@china.com
来自:布线施工队
主页:http://yktda.com
时间:2001年02月22日 下午 05:49:15

 
2589 Re: 怎么申请开办综合布线公司?
[相关信息] [回应信息]
    注册资金不少于50万、布线厂家认证工程师不少于3人、企业法人必须是北京的、不过建委现在对施工资质已经停办了。。。。。。

    我就知道这么多了。
作者:lmq yktda.@china.com
来自:布线施工队
主页:http://yktda.com
时间:2001年02月22日 下午 05:43:25

 
2588 Re: 怎么申请开办综合布线公司?
[相关信息] [回应信息]
    别办了,真的,朋友。
作者:mervyn mervyn@263.net
来自:
主页:
时间:2001年02月22日 下午 05:39:45

 
2587 怎么申请开办综合布线公司?
[相关信息] [回应信息]
    我打算开办一家综合布线公司,但不知道需要哪些手续。
    有哪位朋友可以给我一个答复?
    谢谢!~
作者:hbld ld9402@21cn.com
来自:
主页:http://
时间:2001年02月22日 下午 05:14:09

 
2586 Re: 非屏蔽5类双绞线是不是就没有上述的问题呢?而.
[相关信息] [回应信息]
    其实任何能产生电磁场的导线、物体都会对传输产生一定的影响,不然的话为何有屏蔽这一说呢?
    综合布线是一门非常有意思的学问,要多找一些资料来看一下,并不是我们随便说说就能解释的了的。
作者:ajun 
来自:
主页:http://
时间:2001年02月22日 下午 05:12:29

 
2585 Re: 非屏蔽5类双绞线是不是就没有上述的问题呢?而.
[相关信息] [回应信息]
    不客气。
    1,5类双绞线的物理带宽是100MHZ,传输100MB/S,肯定没有问题。
    2,如果不是全程屏蔽,只是线缆屏蔽,根本没用的。
    3,全程屏蔽当然要求接插件也是屏蔽的了,AMP也有产品,到处都有卖的。
    4,单点接地就可。其实屏蔽和接地一直是个值得讨论的问题;
    5,这也是个值得讨论的问题。个人认为只是普通的电力线,50HZ,是低频干扰,应该没有问题。
    如果一定要注意,就是不要平行走线。
作者:mervyn mervyn@263.net
来自:
主页:
时间:2001年02月22日 下午 05:06:59

 
2584 新型网络CCTV监控系统的性价比
[相关信息] [回应信息]
    新型网络CCTV监控系统的性价比
    因为需要的摄像机、镜头、云台、保护罩都一样,所以不在比较之列。
    先来看一下最简单的单路模拟录像机系统

    1、 长时间录像机(8小时)5000元
    2、 17“彩色监视器10000元, 17“黑白监视器4000元
    3、 录像带:一般可以重复录像5次,不考虑存档,每年365天就是71盘以每盘带子30元计算,总计2100元。3年就是6300元,3年之后就没有任何残值了
    4、 如果需要扩充,那就是上述设备的总价乘上需要扩充的数量 。
    5、 如果需要远程控制云台、镜头,则需要增加昂贵的控制设备,以及需要重新布线。
    6、 监控地点不能随意移动
    7、 分辨率小于225线
    再来看一下4路数字录像系统
    1、 网络视频服务器 4000元
    2、 计算机包括17“彩显、20G硬盘 PIII CPU 网卡,价格8000元
    每天的储存量=75K*3600秒*8=2G,这样,一个电脑可以同时存储5路摄像机8小时容量,
    计算机的硬盘包用3年,实际使用寿命超过5年
    3、如果需要扩充,那就是网络视频服务器的价格乘上需要扩充的数量 。
    4、如果需要远程控制云台、镜头,不需要增加昂贵的控制设备,不需要重新布线。
    5、只要网络线有布到的地方,随时都可以随意移动监控地点。
    6、分辨率在350线以上
    8、 包含了各种探测器的输入接点以及在软件里可以设置联动
    9、 还支持网络内的任意传输

    更具体的可以参照我前几天在这里的贴子


作者:jjm99 jjm99@etang.com
来自:shanghai
主页:http://
时间:2001年02月22日 下午 04:32:52

 
2583 非屏蔽5类双绞线是不是就没有上述的问题呢?而且可.
[相关信息] [回应信息]
    非常感谢两位大哥的指点!!!另外还有如下疑问:
    1、非屏蔽5类双绞线是不是就没有上述的问题呢?而且可以传输100MB??
    2、我单位布的线是AMP的屏蔽5类双绞线,也没听说过用什么屏蔽模块/屏蔽跳线/屏蔽配线架,因为我单位是电力行业,所以只是考虑到只要是线缆是屏蔽的就可以,以前用也从来没有出现过任何问题(不过速率是10MB),而且有些PC工作站到HUB之间的距离甚至达到将近200米也没有什么问题,网络正常畅通???
    3、可否详细的介绍一下这些屏蔽模块/屏蔽跳线/屏蔽配线架(以前从来没有听说过的)的具体参数,哪里可以买到?配线架怎么屏蔽???
    4、如何接地???是否可以直接将屏蔽层直接用导线接到HUB的外壳或地上或墙上???是否双绞线两端都必须要接地???
    5、电力线是否会影响到网络的畅通和性能???

    小弟再次烦请两位大哥指点迷津!!!谢谢!!!
作者:huitiger huitiger918@sohu.com
来自:宁夏
主页:http://
时间:2001年02月22日 下午 04:26:29

本版斑竹:davidxiang
斑竹主页:http://www.cabling-system.com